中国网管论坛's Archiver

木木 发表于 2003-10-17 02:55

测试网络故障报告分享

忙了一个晚上,到现在才全部搞定,累ing

计算机机房到ERP机房线路测试报告

故障现状:
计算机机房与ERP机房之间使用光纤连接,两端分别使用Netlink2100型号的光纤收发器对接,用户计算机访问不到ERP机房的4800主机。

测试设备:
        1.Netlink1100型号光纤收发器一对(计算机机房与ERP机房各一只)。
        2.Netlink2100型号光纤收发器一对(计算机机房与ERP机房各一只)。
      3.Netlink2101型号光纤收发器一只(ERP机房一只)。
      4.光纤跳线一条。

测试地点:
计算机机房、ERP机房。

测试人员:
Jacro、Steven、Jordan。

测试时间:
2003-10-16 晚上11点以后。

测试过程:
1.计算机机房及ERP机房网络双绞线是否正常。
测试结果:正常。
2.用一对好的Netlink1100分别装在计算机机房和ERP机房,双方都使用原有的光纤跳线,用ping命令测试,中间数据无丢包。
测试结果:正常。
测试说明:
2.1使用正常的一对光纤收发器测试以确定故障的真正原因,用ping命令测试数据通信情况以确定计算机机房与ERP机房之间光纤链路的正常与否,结果表明是正常的。
2.2使用原有的网络双绞线及原有的光纤跳线,结果表明原有的双绞线及光纤跳线是正常的。到此步可以确定故障原因是计算机机房、ERP机房原有的光纤收发器其中一个或者两个都有问题。
3.换计算机机房的光纤收发器为原有的光纤收发器,即为Netlink2100,测试两地的数据通信情况,正常通信。
测试结果:正常。
4.        ERP机房的光纤收发器为原有的光纤收发器,即为Netlink2100,测试两地的数据通信情况,完全不能通信。
测试结果:不正常。
5.调换ERP机房的光纤收发器为Netlink2101型号的收发器,测试两地的数据通信情况,正常通信。
测试结果:正常。
测试说明:以明确计算机机房与ERP机房两个光纤收发器的故障情况。

测试总结:
ERP机房光纤收发器有故障。


2003-10-17
Jacro

deapsiw 发表于 2008-5-27 18:49

看来作为一个技术人员。测试也是避免不了的呀。
   这里有ERP  的QQ没有呀
  我想学学了,

ccie2008 发表于 2008-7-11 08:26

经验分享

散步的狼 发表于 2008-7-11 10:18

好久的帖子了,谁顶上来的:?哈哈

页: [1]