测试网络故障报告分享
忙了一个晚上,到现在才全部搞定,累ing计算机机房到ERP机房线路测试报告
故障现状:
计算机机房与ERP机房之间使用光纤连接,两端分别使用Netlink2100型号的光纤收发器对接,用户计算机访问不到ERP机房的4800主机。
测试设备:
1.Netlink1100型号光纤收发器一对(计算机机房与ERP机房各一只)。
2.Netlink2100型号光纤收发器一对(计算机机房与ERP机房各一只)。
3.Netlink2101型号光纤收发器一只(ERP机房一只)。
4.光纤跳线一条。
测试地点:
计算机机房、ERP机房。
测试人员:
Jacro、Steven、Jordan。
测试时间:
2003-10-16 晚上11点以后。
测试过程:
1.计算机机房及ERP机房网络双绞线是否正常。
测试结果:正常。
2.用一对好的Netlink1100分别装在计算机机房和ERP机房,双方都使用原有的光纤跳线,用ping命令测试,中间数据无丢包。
测试结果:正常。
测试说明:
2.1使用正常的一对光纤收发器测试以确定故障的真正原因,用ping命令测试数据通信情况以确定计算机机房与ERP机房之间光纤链路的正常与否,结果表明是正常的。
2.2使用原有的网络双绞线及原有的光纤跳线,结果表明原有的双绞线及光纤跳线是正常的。到此步可以确定故障原因是计算机机房、ERP机房原有的光纤收发器其中一个或者两个都有问题。
3.换计算机机房的光纤收发器为原有的光纤收发器,即为Netlink2100,测试两地的数据通信情况,正常通信。
测试结果:正常。
4. ERP机房的光纤收发器为原有的光纤收发器,即为Netlink2100,测试两地的数据通信情况,完全不能通信。
测试结果:不正常。
5.调换ERP机房的光纤收发器为Netlink2101型号的收发器,测试两地的数据通信情况,正常通信。
测试结果:正常。
测试说明:以明确计算机机房与ERP机房两个光纤收发器的故障情况。
测试总结:
ERP机房光纤收发器有故障。
2003-10-17
Jacro 看来作为一个技术人员。测试也是避免不了的呀。
这里有ERP 的QQ没有呀
我想学学了, 经验分享 好久的帖子了,谁顶上来的:?哈哈