170323652 发表于 2008-6-18 09:04

IBM服务器常出现NIC(位于端口 1)已脱机

事件类型: 警告
事件来源: Director Agent
事件种类: 无
事件 ID: 27
日期:  2008-6-14
事件:  6:48:24
用户:  N/A
计算机: DATA
描述:
NIC(位于端口 1)已脱机


事件类型: 错误
事件来源: Director Agent
事件种类: 无
事件 ID: 3
日期:  2008-6-13
事件:  3:04:29
用户:  N/A
计算机: DATA
描述:
电压 传感器 2 低于阈值 2.97 伏。当前值是 2.29 伏。

北斗 发表于 2008-6-18 10:21

第一个网卡掉线了吧,检查水晶头、交换机、路由器、网线这些接头有没有问题,附带的电源转换器也要检查下,意外掉电。

wenhuan302 发表于 2008-6-23 10:48

试下换个水晶头

fcguo800 发表于 2008-8-4 17:08

解决的话就告知一下,也算学习啦