做了布线网络工程后又搞了
出来望同行专家指教。
布线测试、现在又讲布线系统培训课

,接触了上千个用户,有些感受, 写


  Network & Cabling(网络与布线):                                         
  刚开始接触网络工程时候,
同轴线)和RJ-45头(可能是BNC
现场完成。如果OK,谢天谢地!
是应用软件,都像造成故障的原
统, 它给网络设备提供一个无
心网络的类型、 网络的操作系
限的评估, 测试报告是布线系
而各种网络设备是架设在布线
、网络、 应用就像一个剧组中
网络故障可以起到事半功倍的效
络的应用。
没有布线的概念,做个网络工程的概
头和匹配器),还带一套NOS,最重
如果有问题,那是像风像雨又像雾,
因。树立正确的综合布线系统的概念
源平台,是网络的底层和基础。对网
统和哪家公司的网络产品,它都提供
统对网络应用的一种承诺,比如系统
系统上的一个有源平台,在此平台上
的舞台、演员和演员表演的艺术。正
果。先查布线系统,进行无源的认证

念就是拿着HUB、 网卡、网线(可能是
要的是应用软件。 一切工作均在用户
网线、接头、网卡、HUB、 PC、NOS还
后,认识到布线系统仅仅是一个无源系
络应用具有透明性,即布线系统并不关
同样的支持。而测试就是对布线系统极
可以达到五类100MHz、或六类200MHz。
的应用系统才是网络的灵魂。因此布线
确树立布线和网络的关系, 对于排除
测试;再查网络设备的状态,最后查网



  Product & System(产品和系统):                                          
  做小工程时对布线的产品和
的布线工程中如果有一个点测试
关系问题。布线产品和其它IT行
国内规范的布线系统,一个对数
标准的布线产品和整套布线系统
筑物的现场。因此设计、安装工
的系统、也可以组成一个不合格
接件,还取决于安装的工艺和质
显得尤为重要。除了要熟悉产品
方面进行全面培训。万泰(WOND
的整套产品、工程师接受严格的
范的严格认证测试。
系统没有深刻的认证,可是工程越做
不合格,那么甲方(用户)、安装商
业的产品有共性,但还有它的特性,
据、语音和视频传输提供支持的平台
的思想和方法, 在布线厂家和用户
程师的专业水平起到了重要作用。
的系统, 因为一个系统性能的测试
量以及布线系统的路由环境影响。
,还需从布线系统的标准、方案设计
ERFUL)布线系统质量保证体系就充
全面培训、 完成的布线系统工程的

越大, 遇到的问题就越来越多,万点
、 供应商之间就涉及到产品和系统的
在于最终用户需要的是一个符合国际
。 而布线厂家提供的是一系列的符合
之间就需要安装商将产品安装在用户建
一系列合格的产品可以安装成一个合格
结果不光取决于供应商提供的线缆、连
因此厂家的布线系统认证工程师培训就
、安装施工、 项目管理、验收测试等
分体现了这一理念, 即厂家提供合格
每一个信息点需要符合国际国内测试规


                                                                                            

  Solid Cable 、Stranded Cable & Patch Cor
d(硬线、软线及跳线):

  布线中使用的双绞线线缆在ANSI EIA/TIA-568
布线系统部分, Stranded Cable(软线)用在设
装商或用户将铺设在水平系统中的剩余硬线,通过
是不符合综合布线系统的本意的。系统本身允许户
, 以实现系统的可管理性和灵活性。 正确的使用
好的选择是采用布线厂家的原装成型跳线。因为自
它和网络产品以及布线系统中的其它部分对网络造
WONDERFUL) 等推出的原装成型跳线采用机器化生
、各种颜色, 充分符合TIA/EIA-606 综合布线系
A规范中是有严格规定的。Solid Cable(硬线)用在水平
备子系统、管理子系统以及工作区子系统。 可经常有安
自己制做RJ45头,做为工作区、管理间的跳线使用, 这
容易地更改、增加、交接、扩展线缆,用于改变线缆路由
方法是用Stranded Cable 做成跳线,用于上述用途。 最
制跳线费时又费力,毕竟在性能上没有充分的保障, 而
成故障的概率是一样的。现在有的厂家如万泰(
产,不仅性能上有保障,价格也合理,而且备有各种长度
统的管理思想。因此自制跳线的年代可以结束了!


  Margin & Value(余量和数值):                                               
  在工程结束时,施工安装方
息点做出PASS(合格)或者FAIL
)提出:报告中虽然PASS了,可
这里涉及到对测试原理的理解问
Crosstalk)等参数时,不仅要
行测试 (具体采样频率步长在
和规范中的规定值(Limit) 之
定值(Limit)时,就表示符合
的频率点在报告中显示出来,这
100MHz范围中余量最小(差)的
信息点到管理间配线架组成的系
应该给甲方递交一份每个点的电气性
(失败)的评价。并且会有具体的测
是报告中显示最高只能跑到35兆或67
题。测试仪器在测试衰减(Attenuat
对每个线对进行测试,而且要对每个
测试规范中有规定),在采样频率点
间有一个差值,不同的频率点有不同
标准,可以用PASS总结, 这时取所
个频率点就不见得正好在100MHz。
频率点,而不是测试值最差的频率点
统达到5类100MHz或6类200MHz。
能测试报告, 在测试报告中会对此信
试报告内容。 可经常有甲方(或用户
兆等, 因此对施工安装方提出质疑。
ion)、近端串扰 (Near-and
线对在0MHz到100Mhz范围内取频率点进
测试出来是具体的数值(Value),它
的差值,当所有的测试数值均不超过规
有差值中最小值即Margin(余量)所在
因此在报告中显示出来的是0MHz到
。因此报告中显示PASS时, 就表示此



  树立正确的布线理念,对于布线厂家、安装施
一些布线理念在以后的文章中再来谈。
工商、甲方以及用户在工程的实施过程中均有裨益。还有
发表于 2004-2-28 09:12:17 | 显示全部楼层
天痕,这篇文章,中间有好多断句,没办法看呀,请更正...
发表于 2005-2-22 09:03:04 | 显示全部楼层

回复: 综合布线系统中的理念

顶~~~!!!!
发表于 2005-2-22 21:33:56 | 显示全部楼层

回复: 综合布线系统中的理念

9494
发表于 2007-7-24 14:50:48 | 显示全部楼层
还有什么....,话说完撒
发表于 2010-6-10 11:50:09 | 显示全部楼层
good boy ,thanks you !!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-9-20 08:56:07 | 显示全部楼层
好好学习天天向上
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-9-20 16:21:06 | 显示全部楼层
职位声望
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-9-20 16:21:23 | 显示全部楼层
声望声望
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-12-6 16:21:24 | 显示全部楼层
好好学习天天向上
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|小黑屋|手机版|Archiver|网管之家 ( 沪ICP备08026629号 ) 

GMT+8, 2017-12-17 10:28

Powered by Discuz! X3.1

© 1999-2014 bitsCN.com

快速回复 返回顶部 返回列表