相信现在很多数据中心供电采用市电+UPS这种标准的供电方案,这是目前最为成熟通用的供电方案,但是效率方面可能就有点不尽人意所以无论是出于效率提高的考虑还是以后更新换代都应该关心行业内各种的供电架构方案今天笔者向大家介绍一下目前普遍存在的一些供电方案
介绍供电方案之前,先了解两个名词一个常识两个名词在线式和离线式简单点说就是判断市电直接设备供电,保护设备提供后备电力保护则视为离线式,笔记本电脑后备电池的方式就属于离线式供电市电通过保护设备然后给设备供电则为在线式。一个常识指的就是服务器、交换机等设备内部使用的12V直流电通过电源模块市电的交流电转换为直流电
现在的供电方案大体上有以下三种UPS供电、直流(HVDC供电、分布式供电。
一. UPS供电
使用UPS的在线式最传统、常用供电方案,通过两路市电+UPS并机解决机房供电冗余性的考虑UPS市电质量进行把控,内部对市电进行交流转直流,直流转交流的转换之后再给IT设备供电。市电正常时,市电经过双转换然后供电同时UPS连接的蓄电池充电;市电断电市电供电自动转换到蓄电池供电。缺点就是市电经过双转换会有比较大的损耗,而且UPS故障率高,技术要求也高,不易维护。
UPS离线式供电,也叫UPS的ECO模式市电UPS的必然连接分开市电正常时市电不再经由UPS给设备供电,采用直接供电的方案市电断电后,由UPS转换使用蓄电池供电。可见UPS的位置从原来的必经途径到了后备的位置上减少了市电双转换损耗,提高供电效率的基础上,还能保证供电可靠性缺点就是对市电的要求较高,否则市电的质量问题直接作用到设备上,容易损坏设备实际应用中还需要考虑市电的谐波防护问题。
二. 直流(HVDC供电
直流供电存在着两种不同电压的方案,其一336V,其二为240V,因为我国市电电压和设备普遍使用电压的关系,240V的使用相对更普遍我们都知道IT设备内部使用的12V的直流供电,相对UPS的双转换而言,直流供电方案省去了由市电转换来的直流电再转为交流电的过程,同时IT设备电源模块处对于交流再转直流供设备用电的功能也失去了意义,所以整个过程而言只存在一次市电的交流转直流过程,电力损耗更可观直流供电方案的电池位置也与UPS方案不同,UPS中电池的位置在双转换中间,属于UPS内部再输出,而直流供电方案的电池与直流转换设备属于并联关系,在设备输出端相连的好处是不会因为设备的故障影响电池作为后备供电的功能可靠性更高
三. 分布式供电
分布式供电不再UPS方案的集中式供电方案一样需要独立的配电室,也不需要独立的空间存放大量的蓄电池,供电电池会近距离分布在各个机柜的内部或旁边,例如两个机柜中间用于存放供电蓄电等情况。
目前投入使用的分布式供电存在着直流12V和直流48V两种方案谷歌是最早通过服务器定制大规模使直流12V方案的公司,数据中心放弃UPS集中式空间,把供电电池的直流供电分布连接每台服务器电源模块。供电方面也是采用离线式供电,供电电池后备时间通常1-3分钟直流48V则Facebook2011年时使用数据中心同样采用的是离线式的供电。